• 电气回路的问题

    配电箱   如上图所示,从1AL2配电箱出来的N1-N3回路,三条回路走同一个位置的线路,甚至,我画N1回路的照明,会经过N2,N3的灯具,请问这是正常的吗?框选   像图2中的情况N1N2回路照明线路在框选范围处又连接了,是正常情况吗?因为我之前做的项目都是回路与回路之间各不相干

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    截图一,正常。

    截图二,不正常。(左边你画两框中间的连线,去掉,即可)

    2022-07-13 16:36:04 

  • 图纸有问题,无法判断各个回路上的控制哪些灯具建议提疑

    2022-07-13 14:28:00 