77****@qq.com 2009-09-18 14:44:03 | 四川省 其他专业 | 445查看 4回答
在钢筋计算中,板负筋是怎样设计的??
1 ,在板中,马凳筋又是怎样设置的,一般的规格是好大
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2009-09-18 14:52:59
马凳筋 一半都是设置在板中 定义板构件的时候 输入相应的信息就可以了!~ 如何设置:比如B20-1500*1500 代表1500间距一个马凳铁 呈梅花形 规格:这个具体看施工方案上的说明 一般楼板内的马凳筋规格为14 基础筏板中的规格为25的 这个在结构说明中一般不说明的 在施工组织设计里会有说明的2009-09-18 15:01:46
马凳筋的设计和说明在施工图上有说明,在设计规范也有说明。2009-09-18 15:03:27
板负筋设置步骤:板负筋-新建板负筋(将负筋归为几类)输入信息-选择构件-点画按梁布置)-选中,修改属性(相同的一次可全选中,一下修改一批)-确定。 马镫筋按施工组织设计。如果没有施工组织设计,就按比主筋低一个规格。间距1平米一个。 板如果配双层钢筋,就没有负筋。负筋是支座负弯矩筋。 负筋上也要设置分布筋。2009-09-18 15:03:37