清 2022-07-17 17:31:57 | 山东省 土建预算土建计量GTJ | 483查看 3回答
请问各位老师,①如一图设计图纸说明,是否二图门上方过梁均要在柱上设置6根植筋?
请问各位老师,①如一图设计图纸说明,是否二图门上方过梁均要在柱上设置6根植筋?
②若问题一是每根过梁均要设置6根插筋,但所对应的过梁下部纵筋才2根,请问现场怎么绑扎,还是说植筋插筋只要锚固在混凝土里即可。
③若设置6根插筋,请问各位老师,怎么在软件中修改植筋插筋数量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
门上方过梁均要在柱上设置6根植筋。
2022-07-17 18:05:12
-
是的就是截图中的四个门,
2022-07-17 21:21:25
-
看过梁的主筋根数,只有二根主筋,一根过梁二端头分别植二根。
首次提交 2022-07-17 21:26:05 最近修改2022-07-17 21:26:33 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看