刘易洋 2022-07-18 10:00:48 | 陕西省 安装 | 261查看 1回答
老师好。新人请教一下。关于管道保温的问题。
它的设计说明写的很含糊感觉。老师们了、看一下,我设置的是否正确。
1号位置。地沟内的保温:橡塑50mm加金属铝箔加油毡和玻璃布。
2号位置。管道标高在-0.85处,那么和1号位置的管道一样>
3号位置。直接刷油漆,不进行保温和保护。
这样布置合理嘛?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1号位要保温,按照管沟的计算
其余的位置要分区地方,是房间内还是裸露的管道,对照相应的保温的原则计算
2022-07-18 10:04:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看