谢 2022-07-18 15:51:34 | 北京市 安装 | 1902查看 5回答
通风管道外缠玻璃丝布保温,怎么计算保温工程量
通风管道外缠玻璃丝布保温,做法如下:
1.保温材料:夹筋铝箔玻璃丝绵
2.保温厚度:30mm
3.管道规格、尺寸:1100*200
4..保温层外缠玻璃丝布保护层、刷两遍防火涂料
怎么计算保温工程量?计价时的单位是m2还是m3呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温的工程量单位是m3,工程量计算是风管工程量*0.03=保温工程量
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-07-18 15:53:18
-
你看看定额单位,与定额单位一致就好了
首次提交 2022-07-18 15:53:24 最近修改2022-07-18 15:55:35 (修改过1次)
-
S=管道长度*(1.1+0.2+0.03*4)*2
2022-07-18 15:53:44
-
2022-07-18 16:04:24
-
夹筋铝箔玻璃丝绵算立方米。管道规格、尺寸:1100*200是什么意思 ,是矩形管吗。
2022-08-17 09:44:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看