谜底 2022-07-19 10:37:40 | 浙江省 安装 | 1055查看 1回答
风机盘管接线计算问题
如图所示,风机盘管电源线由PM1配电箱引出,盘管到温控面板的线型为RVV 6*1.0 配管为JDG20 此部分电源线及温控线如何计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风机盘管电源线由PM1配电箱引出,电源线为2.5的,根据配电箱与平面图中盘管的位置测量长度
盘管到温控面板的线型为RVV 6*1.0 配管为JDG20 ,这个按照盘管和温控器之间水平的距离测量,注意温控器安装的高度差
2022-07-19 10:48:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看