入错行 2022-07-25 12:08:15 | 广西壮族自治区 安装 | 435查看 3回答
1
五芯矿物质电缆乘以矿物质电缆的系数(人工*1.5,机械*1.2)之后,还需要乘以五芯电力电缆的系数吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要乘以五芯电力电缆的系数了。
2022-07-25 12:12:43
-
矿物绝缘电缆和五芯是两个概念的
矿物绝缘电缆是不是五芯的不多
2022-07-25 12:15:05
-
你已经计算了系数了呀
首次提交 2022-07-25 13:16:23 最近修改2022-07-25 13:16:34 (修改过1次)