月明 2022-07-25 12:26:16 | 江苏省 安装概算审核 | 2249查看 2回答
问下格纹大神,中央空调信号线和控制线走向一样吗?
设计说明说了信号线控制线走向不一样,一个是随电源线走向,一个是随冷媒管走向?小白第一次接触,求各位大神解答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室内机到开关的控制线为WDZ-BYJ-6*1.5mm2(高、中、低速),信号线是去多联机的线KVVP-3*1mm2,走向肯定不一样啊,一个是控制风速的,一个是信号传递的。
2022-07-25 14:02:12
-
一个是控制线,一个是系统总线,不一样,空调的内机接口不是一个
2024-04-13 09:38:23