消防电线路的问题
下面总线出来是5*WDZCN-RYJP-2*1.5 是5条的意思对吗
然后上去是 (2条WDZCN-RYJP-2*1.5)连接手报对吗
电话分机也是(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)连接?
消防专业电话没个电话分机与总计单独连接,(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)只能连接一个电话分机,第2个电话分机要从新从总机拉出来(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
5*WDZCN-RYJP-2*1.5 是5条的意思对的
是1条WDZCN-RYJP-2*1.5连接手报对
一个电话分机是1条WDZCN-RYJP-2*1.5连接
首次提交 2022-07-26 10:37:13 最近修改2022-07-26 10:38:22 (修改过1次)
-
消防电话单走,4根,手报里一根
2022-07-26 10:36:13
-
5*WDZCN-RYJP-2*1.5,5根电话线从电话主机引出,其中4根作分机线,分别连接4个电话分机,1根作插孔线,连接该报警区域内的所有带电话插孔的手报按钮
2022-07-26 10:40:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看