框架剪力墙及薄壁柱钢筋计算问题
我根据CAD图首先画了剪力墙,然后布置暗柱,墙画至暗柱,包含了暗柱,然后计算,发现墙的钢筋伸至整个薄壁柱,是否计算重了,薄壁柱计算了主筋和酷筋的,剪力墙是双层双向的,请问该怎样解决
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你先画剪力墙只要把剪力墙画到垂直剪力墙的中心即可,后布置暗柱是可以这样布置的,至于你所说的墙钢筋伸至整个薄壁柱钢筋没有计算重,薄壁柱计算了主筋与箍筋是正确的,你不要担心,你布置墙和薄壁柱计算是正确的。
2009-09-22 15:16:49
-
薄壁柱是暗柱吧?如果是暗柱软件计算是对的。暗柱处的墙钢筋照常布置。
2009-09-22 11:52:06