1678026205@qq.com 2022-07-30 17:34:28 | 陕西省 安装计价软件GCCP安装算量GQI | 3334查看 3回答
自动报警系统调试的问题
厂区内设有消防控制室单体建筑,然后整个园区有多栋建筑物,消防控制室消防控制系统通过室外埋线与各单体建筑物连接,那么记取自动报警系统调试时,是只记取一个系统呢,还是每栋单体都记取一次自动报警系统调试?
2022-07-30 17:36:20 补充
单体中设有消防端子箱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
每个单体建筑都要计取
2022-07-30 17:41:51
-
只记取一个系统。
2022-07-30 17:43:05
-
单体建筑计算一次调试
2022-08-02 22:29:20