慧漂 2009-09-22 21:37:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 792查看 6回答
外墙地下室防水面积,外墙止水带,卫生间防水卷边软件计算为0?
外墙地下室防水面积在外墙中输入代码选外墙外侧钢丝网面积;外墙止水带选外墙外侧钢丝网总长度;防水房间防水卷边选地面积加周长*0。3软件计算为0?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的设置是不对的,地下室外墙面防水可以建立外墙面装饰构件,在定义构件时输入防水相关定额,变量使用墙面抹灰面积即可。
2009-09-23 08:35:40
-
外墙防水 可以用外墙面抹灰 加 外墙周长*满基高度 然后点画 房间防水 用房间周长*高度 代码
2009-09-23 06:44:35
-
垫层你是套用的体积是吗,用选择构件代码地面积*你要做的垫层实标厚度(单位米)即可。
2009-09-23 08:13:06
-
我认为这个设置不对 应该是用墙的抹灰面积的代码处理合适 钢丝网面积不是整个墙的面积的
2009-09-22 22:06:08
-
我想还是用外墙面装修来做,定义成防水,止水带用自定义线来定义,卫生间防水卷边用周长*卷边高度。
2009-09-22 22:14:38
-
地下室外墙的防水面积可以用“墙面”或“保温层”来代替绘制上; 外墙止水带长度可以直接选择外墙体积长度; 可能是你的房间设置有问题,防水面积的计算结果不应该是0的。