开平人 2022-08-03 09:50:19 | 广东省 土建 | 1001查看 3回答
基础梁集中标注与原位标注的问题
基础梁集中标注与原位标注的问题
例如JL1(1)200*600
φ8@150(2)
2C25;3C20(表示下部2根C25钢筋,上部3根C20钢筋。基础梁集中标注,下部与上部钢筋表示刚好与楼层框架梁相反。)
如下图:
1、红色框内表示基础梁下部钢筋还是上部钢筋;
2、蓝色框内表示基础梁上部支座钢筋;
3、绿色框内表示基础梁上部架立筋。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这不是基础梁,基础梁是在基础内部的;JKL是基础框架梁,类似于基础联系梁,连接基础上方的柱子,图中标注信息正常按框架梁输入;红框是下部钢筋,蓝色框内是支座筋
首次提交 2022-08-03 10:34:27 最近修改2022-08-03 10:35:25 (修改过1次)
-
这不是基础主梁的标注
基础主梁会有B T的标注的
2022-08-03 09:57:34
-
基础梁集中标注与原位标注不一样的,以原位标注为准 。
2022-08-03 09:59:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看