与决 2022-08-03 15:27:54 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 917查看 1回答
同一位置垂直方向上的声光报警器和带电话插孔的手动报警按钮如何接线?
各位老师,系统图显示声光从报警器配置报警线和电源线(合并称联动分支线采用WDZBN-RVS-2X1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,JDG25穿管暗敷),带电话插孔的手动报警按钮配置电话线(电话分支线采用WDZBN-RVVP-4X1.0,JDG20穿管暗敷)和报警线(报警分支线采用WDZBN-RVS-2X1.5,JDG20穿管暗敷)。声光报警器安装高度2.3m,带电话插孔的手动报警按钮安装高度1.5m,报警线是经过声光报警器再到带电话插孔的手动报警按钮吗?如果不是,怎么接线?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看看\\4这种线代表的啥意思 一般在平面图上拐角处会有说明
2022-08-03 17:13:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看