YJW 2022-08-03 16:16:09 | 河北省 土建预算土建计量GTJ | 594查看 2回答
请问一下大家,这里的柱子为什么不能平齐两侧板顶
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:若使用【自动平齐板】无法平齐,先使用【指定平齐板】进行操作,若【指定平齐板】也无法平齐,则按以下方法处理。
原因一:俯视状态下板没有完全覆盖到柱/梁/墙边上,导致板没有识别到柱/梁/墙。
方法:将板绘制到柱/墙/梁的外边线位置。
原因二:墙是异形墙或参数化墙,不支持平齐板顶。
方法:若需要平齐的板是平板,建议选中墙,在【属性列表】中调整标高处理;
若需要平齐的板是斜板,则异形墙和参数化墙不支持顶是斜的,底是平的,建议在【表格输入/表格算量】中处理。
原因三:板形状太大/比较异形导致。
方法:将板分割后,再平齐板即可。
原因四:梁或墙比较长,即跨度比较大。
方法:选中墙/梁图元,鼠标右键【打断】后再平齐板顶。
备注:打断会影响钢筋量,建议平齐后,在【编辑钢筋】中修改,再【锁定】处理。
原因五:板位置有碎平板导致的。
方法:点击工程量---合法性检查(快捷键F5)---删除碎板后再进行平齐板顶。
原因六:工程上层对应位置有同类型构件,且平齐后与上层图元标高重叠,故不会平齐。
方法:检查标高并进行修改,再平齐板顶即可。
原因七:梁/墙是水平的弧形,要平齐的板是斜板,软件只能平齐平板。
方法:选中梁图元在【属性列表】中手动修改标高处理,若无法直接实现的,建议在【表格输入/表格算量】中处理。
原因八:平齐板顶时,认到上层的现浇板了。
方法:建议选中梁图元,在【属性列表】中手动修改标高即可。
原因九:同位置不同标高梁影响的。
方法一:将梁移动到一边后,先平齐板顶后,再移动回来。
方法二:删除其中一个梁,平齐板顶后,再绘制上去即可。
原因十:板绘制问题。
方法:将板删除重新绘制即可。
2022-08-03 21:08:34
-
没办法,只能平齐其中一个板
2022-08-03 16:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看