非著名人类 2022-08-04 14:15:37 | 上海市 土建土建计量GTJ | 842查看 4回答
梁 原位标注 端支座
想问下大家,这个端支座没有原位标注,是没有支座负筋吗,还是通长筋就是算作支座负筋,千赢官网首页登录入口不用输入了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
跨中输2B22,在当前跨通长布置,就不用端支座筋了
2022-08-04 14:17:40
-
这个就是只有上部跨纵筋,没有支座筋了
2022-08-04 14:17:51
-
没有标注就是没有边支座负筋。 2C22是跨中筋
首次提交 2022-08-04 14:19:20 最近修改2022-08-04 14:19:41 (修改过1次)
-
不是所有的支座都需要支座筋的
设计没有要求,就不用输入的
2022-08-04 14:20:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看