xiaowuzong 2009-09-23 19:55:18 | 河北省 其他专业 | 377查看 7回答
剪力墙上的暗柱
剪力墙上布置好暗柱后为什么老和门窗重合?反复核对了一下暗柱的尺寸没问题,请问门窗洞口能布置到暗柱上面吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按规范要求门窗洞口要让开暗柱的,不可以在暗柱上开洞口的。
2009-09-23 20:03:18
-
剪力墙上布置好暗柱后,核对一下暗柱的尺寸,门窗洞口不能布置到暗柱上面,
2009-09-23 20:09:32
-
门窗洞口不能直接布置到暗柱上 核对尺寸后,门窗和柱重合,说明是设计的问题
2009-09-24 08:18:35
-
一般是门窗洞口两边设暗柱
2009-09-24 08:28:17
-
按理说暗柱应该正好在门窗洞口的两侧,门窗不能进入暗柱里。仔细核对一下暗柱化的位置和门窗的尺寸,如果图纸有误,应该和设计者联系。
2009-09-24 10:12:01
-
你查看你门窗布置的位置是否和暗柱重合,建议你用精确布置来布置门窗.
2009-09-25 11:36:20
-
你用智能布置看看,实在不行就问问图纸的设计单位
2009-09-27 09:17:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看