• 请问:板未标上部贯通筋,有负筋,板上标有板负筋隔一贯一怎样理解

    板的标注为: LB1 H=120 B:XさYA10@150 板负筋隔一贯一 板上有单边标注负筋(长度1400 A10@200) 板上有双边标注负筋(长度2000 A10@200) 我理解为布一根负筋后间距200布一根贯通筋,即设置贯通筋为A10@400,负筋为A10@400,分布筋不布,不知正确与否?

    问题补充:板的单边标注负筋(长度1400 A10@200)和双边标注负筋(长度2000 A10@200) 不在同一位置,分别位于边支座和中间支座处, 想请教的问题是此处板的板负筋隔一贯一,负筋按多大间距,上部贯通面筋为多大间距 谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从你描述隔一贯一 可以这样理解

    2009-09-23 22:03:42 

  • 应该理解为: 编号为LB1的板,厚度为H=120,底部(B为back缩写)配置XY双向的受力筋A10@150。 板支座负筋单边为A10@200,伸入板内长度1400mm;板中间支座双边为A10@200,负筋总长2000mm。

    2009-09-23 23:56:20 

  • 就是如果钢筋间距是150mm,隔一布一其间距就是300mm,那么您在定义该构件时输入的间距就是300而不是150

    2009-09-24 01:20:33 

  • 板的标注为: LB1 H=120-----------------------------------------楼板名称,板厚 B:XさYA10@150-----------------------------------板的下部X和Y向均是布置一级直径为10mm间跨为150mm;B是板下部钢筋的意思 板负筋隔一贯一 板上有单边标注负筋(长度1400 A10@200) 板上有双边标注负筋(长度2000 A10@200) 是一根单边负筋(长度1400 A10),隔100布置一根双边标注负筋(长度2000 A10)然后再布置一根单边负筋(长度1400 A10),依次类推。在布置负筋时,按单边标注负筋(长度1400 A10@200)和双边标注负筋(长度2000 A10@200)各布置一次。 没有上部贯通筋。 分布钢筋在负筋中进行定义,软件会自动将相交部份的负筋不计算。

    2009-09-24 06:31:48 

  • 双层双向钢筋软件会自动扣除板负筋分布筋

    2009-09-24 08:09:46 

  • “板负筋隔一贯一”第一次看到,可以理解为布筋的方法,与间距无关,至于以什么钢筋为参照来隔一贯一,最好问问设计者。

    2009-09-24 08:39:18 