梁朝伟 2022-08-05 15:28:46 | 广西壮族自治区 土建预算结算土建计量GTJ | 559查看 2回答
基础层柱子有两种箍筋配筋形式,分截绘制提示纵筋长度为0,请问如何解决?
各位老师们,碰到一个房建项目基础层柱子的箍筋有两种配筋形式,试过千赢官网首页登录入口推荐的两种解决方式均未能解决(1、将设置插筋改为纵筋锚固;2、将抗震柱纵筋伸出长度改为0)。请问还有什么有效的解决方法吗?谢谢各位老师的解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
箍筋属性中可以输入箍筋加密长度的啊,你直接在箍筋属性中输入修改,不需要分段绘制
加密段长度是在下面钢筋业务属性输入,根据标高计算一下长度输入进去就好,至于箍筋信息你输入设计要求的加密信息c8-100/c6-220,然后再其他箍筋输入3c6的箍筋就可以,这3根就是增加的顶部的加密
还有就是我看你这个标高基础顶为-5.5,这样应该是有地下室的吧,有地下室就要把基础层和地下室分开绘制,这样分别在相应楼层设置不同的柱箍筋信息就可以 的
首次提交 2022-08-05 15:31:53 最近修改2022-08-05 17:58:01 (修改过1次)
-
你好:将柱的顶标高设置为-0.05m。
2022-08-05 21:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看