白山茶 2022-08-08 10:37:03 | 山东省 土建预算土建算量GCL2013 | 425查看 1回答
钢筋的搭接长度,一级抗震砼强度C30,软件为什么按搭接面积百分率50%考虑?
图集中有搭接面积百分率25%、50%的,软件为什么默认 按50%的考虑?
什么时候用25的%
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱按50%,墙梁板25%;17G101-11第1-9页