可怜的资料员 2022-08-08 21:48:28 | 四川省 土建 | 1840查看 1回答
搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d时,表中数据尚可分别乘以系输
101图集lae表格下面 当搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、不小于5d时,表中数据尚可分别乘以0.8、0.7。请问专家们这个怎么理解呢,那比如一个框架梁的纵筋对中直锚一个柱子,满足直锚的时候梁纵筋锚固长度可以用0.7lae咯?模型可以设置吗。 谢谢各位老师
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
无法设置,也没必要设置。局部保护层厚度大,锚固长度可以适当减小,这个是施工考虑的事情。
2022-08-09 08:35:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看