• 搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d时,表中数据尚可分别乘以系输

    101图集lae表格下面 当搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、不小于5d时,表中数据尚可分别乘以0.8、0.7。请问专家们这个怎么理解呢,那比如一个框架梁的纵筋对中直锚一个柱子,满足直锚的时候梁纵筋锚固长度可以用0.7lae咯?模型可以设置吗。 谢谢各位老师


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    无法设置,也没必要设置。局部保护层厚度大,锚固长度可以适当减小,这个是施工考虑的事情。

    2022-08-09 08:35:57 