书记 2009-09-25 10:27:58 | 江苏省 其他专业 | 462查看 3回答
基础层钢筋计算时提示柱与基础同类位置重合
我的工程柱子是直接插在桩上的,在基础层我先布置柱,再布置地梁,但在计算基础层钢筋计算时提示柱与基础同类位置重合,不能再计算,请问是什么原因?基础层高我设的是地梁最大高。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是桩的标高和柱标高在垫层部位重复,把柱底标高设置为层底标高,桩顶标高设置为层底标高, 如果你确认构件没有画错,在汇总提示重复时,点击是就可以正常计算了
2009-09-25 10:33:34
-
错误后双击提示,然后把错误构件删除后重新绘制吧
2009-09-25 10:44:27
-
可能是标高出现错误了,你先查看错误构件是哪个?然后删除重新绘制注意标高
2009-09-25 20:16:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看