• 为什么红色框没有T接箱了?那8AP的进线电缆是按主电缆还是参考7AP的分支进线

    分支

    为什么红色框没有T接箱了?那8AP的进线电缆是按主电缆计算还是参考7AP的分支进线电缆计算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接进了不需要T接箱了,

    除预制分支电缆外,最后一段,我一般是按7AP参考的进线电缆


    2022-08-11 17:16:04 

  • 因为8AP的配电箱功率(28kw)大于7AP配电箱(12kw),所以不能用7AP的分支电缆。

    用主电缆直接进箱(或问设计)

    2022-08-11 17:28:25 