穹顶 2022-08-11 16:53:24 | 广东省 安装市政公路机电 | 333查看 2回答
为什么红色框没有T接箱了?那8AP的进线电缆是按主电缆还是参考7AP的分支进线
为什么红色框没有T接箱了?那8AP的进线电缆是按主电缆计算还是参考7AP的分支进线电缆计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接进了不需要T接箱了,
除预制分支电缆外,最后一段,我一般是按7AP参考的
2022-08-11 17:16:04
-
因为8AP的配电箱功率(28kw)大于7AP配电箱(12kw),所以不能用7AP的分支电缆。
用主电缆直接进箱(或问设计)
2022-08-11 17:28:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看