冰结 2022-08-12 16:28:02 | 云南省 安装结算安装算量GQI | 1030查看 2回答
火灾自动报警和消防电源监控系、防火门监控、电气火灾监控系统用的隔离器是用同一个吗
火灾自动报警和消防电源监控系、防火门监控、电气火灾监控系统用的隔离器是用同一个吗
①火灾自动报警系统图、②消防电源监控系统、③防火门监控系统、④电气火灾监控系统、⑤分区集中电源集中控制--应急照明系统、⑥余压监控系统示意图(预压探测器楼层位置详见暖通图纸)用的隔离器是用同一个吗?还是这6个系统各算个的隔离器?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从原理区分和判断,对于火灾报警系统,防火门每个电位只是输入输出模块,
连锁动作而已,
所以隔离器是同一个
2022-08-12 16:37:00
-
不是,同一个问题删了再问。不好吧
2022-08-12 16:29:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看