薛建强 2009-09-25 21:53:57 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3282查看 1回答
关于砖条形基础中构造柱的问题
1、砖基础分层大放脚:比如上部240mm砖基础,高度1米,下部370砖基础,高度0.36米,图纸设计构造柱为240*240mm构造柱; 2、但是,实际施工时,下部370部分砖基础中的构造柱实际上是按照370*370施工的,按照370*370向外做马牙槎,但是钢筋均按照240*240截面配筋; 3.请问在算量软件和钢筋软件中如何绘制这种类型的构造柱?除了分标高和截面分别设置外,有没有更便捷的方式,或者软件是否可以自动识别基础部分大放脚部分成构造柱?主要是砼的计算问题?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部240mm砖基础,高度1米,回答 定义墙构件 在基础层画图 下部370砖基础,高度0.36米,回答 定义条形基础单元画图 除了分标高和截面分别设置外,有没有更便捷的方式 回答 没有 那是施工工艺问题,定额编制时已经考虑了这些因素,工程量计算按上部断面计算就行
2009-09-25 22:46:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看