• 框架剪力墙工程

    框架剪力墙工程,在钢筋算量时,洞口上有LL梁,洞口侧面是暗柱,LL梁下还用布置剪力墙吗?我以前是不布置的,但剪力墙布在暗柱中,这样可以吗?还是应该布置在洞口侧柱边呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:你的图纸上标注了洞口下方是剪力墙吗,如果是就要布置,不是就不要布了。你最好是画了整墙,后开洞就不要考虑这么多的问题了。 剪力墙布置时不可以布到暗柱边的,它都是到暗柱的中或轴线的交点上才能布上的吧。 你的理解是正确的。说实话图形算量对我来说不太敢说了,我的特长是钢筋专业。对不起了。

    2009-09-26 09:33:42 

  • 连梁的下面不用在布置剪力墙了 既然上面是连梁 这里就是一个洞口 剪力墙要画到暗柱的端部才可以 也就是要保证暗柱的有剪力墙 这样的算量才准确

    2009-09-26 09:42:34 

  • 洞口上有LL梁,洞口侧面是暗柱,可参考建筑图或建筑大样图,看洞口处是剪力墙还是砌体再决定LL梁下画不画剪力墙 建议剪力墙画到暗柱边,一是导图形的时候可不导暗柱,再都即使导了暗柱,墙不封闭的话也布不了房间的(导入图形后暗柱为柱,不参与封闭房间) 呵呵,评价不敢,只是个人看法:有些时候,LL底下是砌体墙,如果是内部的门洞,可能没有大样图,但外墙的窗洞一般都会有大样图的,所以我才建议你对照建筑图和建筑大样图看看

    2009-09-26 09:43:38 

  • 先画墙,再在墙上画洞口、连梁和暗柱 有时一些问题能简单解决为什么总是绕道而行?

    2009-09-26 10:03:29 

  • 按设计要求,LL下若是混凝土墙就先布置混凝土墙,后布置门窗洞,若是后砌墙那么直接直线画入LL,侧面钢筋里加上与剪力墙水平钢筋同型号的钢筋即可。 连梁、暗柱都是剪力墙的一部分,画到暗柱中和画到暗柱边量没影响,看看布筋分析就知道了,一般是画完墙布置暗柱,布置暗柱的部位只算暗柱筋,没有墙筋。

    2009-09-26 10:11:37 

  • 剪力墙布置与否 首先看图纸要求,关于连梁下是否布置剪力墙,你要看图纸要求,我们常规的做法就是布置完墙后,布置门窗洞口和连梁。还有 你说布置到柱子边是不对,构件的绘制都布置到 构件的相交点,也就是轴线的相交点。软件计算时会自动扣减,你可以看计算书。 柱子中

    2009-09-26 10:26:37 

  • 框架剪力墙工程,在钢筋算量时,洞口上有LL梁,洞口侧面是暗柱,LL梁下要画上洞口的,因为连梁内剪力墙的水平筋是要布的,你不画就少算了 洞口两则的暗柱应按图布置上,这样计算的量才精确

    2009-09-26 15:04:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map