俯下身、吻你 2015-03-16 15:15:14 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 499查看 1回答
柱箍筋加密问题
柱原来箍筋为c8-150/200,在下边文字说明里说柱在-0.95到-0.1(在-1层顶与1层交接处)箍筋加密间距为100,箍筋咋输,具体咋输
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个区域等于应该有9根箍筋,你看是否在加密区域,如若不是,软件安妮设置的C8-150/200,应该计算的是5根,这个时候少了4根,你手动加4根就可以了,单构件输入也可以,或者利用编辑钢筋里,把计算好的柱子箍筋根数手动加上4根,然后用构件菜单下的锁定功能锁住,就可以了
2015-03-16 15:43:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看