给排水中,一些套管的问题,求解答
设计要求如图,我划的第一句和第二句是否冲突?还是我理解有误?我现在的算法是,污废水的立管穿楼板时,我算的都是刚性防水套管,因为都是穿过厕所有防水要求,求解答
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、穿越有防水要求的楼板,按设计说明是要求设刚性套管;
2、其他非有防水要求的设一般套管。
2022-08-17 09:29:30
-
不冲突,只是部位不同所要求不同。
2022-08-17 09:37:59
-
给水立管一般在管井里面,需要预留钢套管;污水废水立管穿楼板无需做刚性防水套管。只有穿地下室外墙,出屋面位置要刚性防水套管;
2022-08-17 09:41:50
-
有防水要求的功能房间及外墙用刚性防水,其他用钢套管,一个部位只计算一种不重复计算
2022-08-17 09:46:00
-
不需要套管
首次提交 2022-08-17 09:52:52 最近修改2022-08-17 09:53:11 (修改过1次)
-
不冲突。
污废水的立管穿楼板时,只能计算钢套管,不能计算刚性防水套管。
穿过厕所有防水要求的归到第一类,不能把所有穿楼板的都归到第一类。
首次提交 2022-08-17 10:51:42 最近修改2022-08-17 10:52:54 (修改过1次)