海浪爱冰珊! 2009-09-27 10:19:09 | 河北省 其他专业 | 916查看 5回答
关于电缆安装问题
请问,河北08中定额中说明:电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,那么请问四芯电缆是按照三芯套定额还是按照五芯?比如YJV-1Kv 4*2.5 套那种定额?请专家详细解释一下?辛苦
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳包括三芯连地的意思就是四芯电缆,不用乘以系数1.3,YJV-1Kv 4*2.5 套35MM电缆敷设 不对,电力电缆最小的分类为35mm2,所以单芯2.5mm2也套35mm2, 不是4*2.5就=10mm2,电缆的规格按最大的单芯面积考虑,比如YJV4*150+1*70的按150MM2考虑 有10mm2的当然应该按10mm2的套
2009-09-27 10:26:25
-
可按5芯的套,再乘以一个折减系数*4/5.
2009-09-27 10:25:22
-
同意沛沛的解答
2009-09-27 10:33:37
-
电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,三芯连地为四芯,所以不用乘系数,直接套相应定额就可以了
2009-09-27 11:03:22
-
四芯电缆仍然按照3芯的套定额,不能*1.3的系数。说明已明确5芯及以上的系数值,实际定额中的三芯接地电缆,就是三芯火线加一芯接地线的电力电缆。
2009-09-27 11:08:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看