李天泰 2022-08-18 20:46:07 | 山东省 土建概算土建计量GTJ | 391查看 1回答
我想用识别功能来设置吊筋与箍筋,但是图纸上要求的是附加箍筋直径与肢数与梁上箍筋相同,间距为50。但是识别功能默认的间距是梁上箍筋的加密区间距。请问该如何解决呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42606
你好:识别就可以,附加箍筋是间距50mm。
2022-08-18 20:48:18
吊筋该如何设置?
已经识别了梁以及吊筋,但是图上吊筋没有规格,设计说明中说同箍筋,该如何设置吊筋?
如何查看或删除箍筋与吊筋
我用自动识别的方法生成了箍筋,但是我发现它与图纸上的原本的箍筋位置有偏差,而且也无法选中查看信息,并且还有0;6这种奇怪的标记。请问该如何解决呢?
GTJ2021柱里面的箍筋是两个单根,且与外箍筋间距不同如何设置
中间为2跟单独的箍筋,间距也与外箍筋不同,该如何设置啊,感谢!
吊筋如何设置
这个吊筋该如何设置?也没有在主次梁交界处,在千赢官网首页登录入口上该如何设置?原位标注?还是自动生成?