qiaoqiaonv 2009-09-27 16:37:06 | 河北省 其他专业 | 702查看 7回答
板负筋布置不上
板上已经布置了底筋和面筋。图纸上还标注有跨本块本的一个负筋。我采用跨板受力筋布置,提示说“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限:底筋2 中间层筋10 面筋2 温度筋1 ”我别的筋没有呀。请问这是怎么回事? 谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义板受力筋的时候一定要注意,类别 处 修改成相应的 如:底筋、中间层筋、面筋、温度筋。 然后布置就没有问题了。
2009-09-27 16:42:22
-
回答:如果你设置正确,点画跨板受力筋布置即可,软件会自动考虑计算工程量。
2009-09-27 16:42:39
-
定义板受力筋的时候一定要注意,类别 处 修改成相应的 如:底筋、中间层筋、面筋、温度筋。 然后你点击安梁或墙等布置,最后在属性里面修改两边各自伸出的长度即可,如果还不会就加我
2009-09-27 16:52:28
-
跨板负筋要用“板负筋”建立布置,跨板尺寸在“左标注和右标注”输入。当然不能用板底筋布置了,这种提示就是说你已经布置了板的底筋。请看图片中负筋布置后的设置方式。 “如果板的形状是体型的,那板侧标注该输入多少呢?谢谢还有跨板受力筋是什么情况时用呢?谢谢”“是梯形,不是体型,我写错”,那长度尺寸只能是取平均值输入。
2009-09-27 17:03:36
-
可采用布置负筋的方法画上负筋后,再修改两边标注长度,使之和图纸相符就行。
2009-09-27 17:13:12
-
你可以采用布置负筋的方法,用直线来画范围,调整左长度和右长度即可。
2009-09-27 17:13:14
-
负筋有专门附近构件,你把它定义受力筋来画,那受力筋不久重复了吗?负筋岸附近定义然后布置就没有问题了。
2009-09-28 15:31:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看