书记 2009-09-27 17:47:45 | 江苏省 其他专业 | 2938查看 3回答
钢筋原位标注和集中标注怎么中时出现了?不是集中标注优先的吗?
钢筋原位标注和集中标注怎么中时出现了?如梁集中标注为2C22,但有一跨原位标注,为4C25.计算后,钢筋分析后发现,梁底2C22和4C25的钢筋都有.为什么会有这种情况发生?按理,通长筋这个时候应该断开,以4C25钢筋代替2C22的?请教高手.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这应该是底部筋从有4C25原位标清高的那跨断开,前面和后面的按2C22拉通,4C25在本跨中单独锚固,这种情况原位标注时得在平法表中修改
2009-09-27 18:04:42
-
回答:钢筋原位标注和集中标注产生矛盾,以原位标注优先。平法图集里有说明
2009-09-27 17:57:06
-
梁集中标注为2C22,是通长筋;4C25是支座负筋,所以,都要计算的。看看你的图纸是否如此?
2009-09-27 17:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看