木林森 2009-09-27 21:31:46 | 江苏省 其他专业 | 1435查看 4回答
钢筋计算时柱子的箍筋全程加密
利用GGJ10.0计算时,柱子的箍筋全程加密是何原因?已在属性中定义有为A10-100/200,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是因为你的柱子主筋采用的是搭接连接,在搭接区域接主筋直径的5D加密了箍筋。还有一种原因是柱子净高与柱截面长边尺寸或园柱直径均在此范围时,因已形成Hn/hc小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。
2009-09-27 22:07:29
-
自动边角柱了吗 角柱一般都是全高加密的
2009-09-27 21:33:21
-
规范规定角柱是全程加密的。
2009-09-27 22:01:42
-
您用搭接长度+锚固长度+柱上梁高度,如图:三个地方要求柱箍筋加密的长度之和是否大于等于柱高来判断是否加密,如图:
2009-09-27 22:19:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看