• 柱箍筋全程加密是何原因?

    请问在计算钢筋时框架柱箍筋怎么全程加密的,定义箍筋是A10-100/200,中柱也是,什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:是因为你的柱子主筋采用的是搭接连接,在搭接区域接主筋直径的5D加密了箍筋。我是南通人。还有一种原因是柱子净高与柱截面长边尺寸或园柱直径均在此范围时,因已形成Hn/hc小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。

    2009-09-27 21:55:25 

  • 这种标注A10-100/200 不是全程加密,是加密区A10-100,非加密区A10-200 你输入A10-100/200 这样计算的不是全部加密,是按规范的加密区计算的,如果图示有加密区的长度你可以在柱属性的下拉框里其他属性里修改柱上下加密加距离

    2009-09-27 21:45:48 

  • 就是您的柱的加密区相加之和大于等于柱的高度,所以就是全加密

    2009-09-27 21:59:48 

  • 从你设置箍筋位置找原因吧

    2009-09-27 22:04:05 

  • 定义箍筋是A10-100/200,计算钢筋时框架柱箍筋怎么全程加密的,这是框架柱箍筋有2.3个LaE的接头加密区。

    2009-09-27 22:12:48 