不懂就問 2022-08-19 18:24:09 | 陕西省 土建审核 | 678查看 4回答
外墙保温设计采用80MM厚玻化微珠保温砂浆,实际施工厚度为30MM厚
送审清单保温厚度和套取保温层厚度定额不一致,审计时候送审价如何审减,依据是什么?
2022-08-19 18:34:21 补充
送审外墙保温清单描述为80MM厚,定额套取的为30MM实际施工也是30MM,审计时候如何审减依据是什么?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工厚度与设计有差距,应视为不合格,按实际厚度调整就认可是合格了
2022-08-19 18:27:49
-
图纸与现场施工不一致,证明这项清单的这项工作没做,扣减为0,30mm厚保温为新做的,重新组价计入
2022-08-19 18:28:56
-
你好,既然报送的厚度也是30mm,实际施工也是30mm,那么这个不存在问题的,这个不存在审减啊,已经是30mm厚了。
2022-08-19 23:54:52
-
按比例扣减。扣除50厚的费用
2022-08-29 14:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看