和少山 2022-08-20 18:10:50 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 2230查看 1回答
桥架与线管的连接问题?
举例一种情况:层高6m,桥架距地5m,线管为SC20管,没有吊顶,问:
若线管沿顶暗敷(预埋在板内),那么桥架距顶板的1m,应该计算为SC20管还是金属软管,线管至顶板后,有一预留接线盒,那么这个接线盒和可能计算的金属软管在软件内是否无法自动生成,只能手动布置(若是计算为SC20管,软件可以自动生成立管);
若线管沿顶明敷,那么线管是上返至顶板明敷(同情况一,只是没有接线盒了)还是同桥架标高一样,直接距地5m敷设,距顶板再打吊杆支架;
灯具的安装高度如果距顶板有一定距离(吊杆、吊链等),那么灯具距顶板这一段是否为金属软管,这个金属软管在定额内已包含,是否不用计算,在软件操作中,是否应该将灯具设置为层顶标高,不让它生成立管;
若是灯具在有吊顶的情况下吸顶安装,那么这一段金属软管是否需要计算,软件是否无法自动生成,只能手动布置;
2022-08-20 18:16:20 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架与顶板的1m计算为SC20管
两种都有可能主要看设计说明、不过因为你假设的是1m所以感觉还是沿顶板敷设可能性大一点
首先灯具距离顶板有一定距离且没有吊顶那就应该是吊灯了。这种情况下就是灯具有吊杆、现场可能走的吊杆、也有可能走金属软管。不过这两个东西吊装灯具定额里面一般含的都有。所以这段竖向回路只需要计算线不需要计算管道。
这个相对麻烦、如果你确定管道就是顶板敷设、那就应该算这点金属软管、吸顶灯具定额里面没有金属软管。不过我建议你表格算量、直接把几种标高灯具数一下、然后就出手算金属软管和线的量。
首次提交 2022-08-20 18:38:17 最近修改2022-08-20 18:43:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看