qtds319 2009-10-15 13:15:42 | 山东省 其他专业 | 809查看 3回答
外墙脚手架
如一住宅高30层,底层没有公共建筑配套,外墙采用型钢外挑脚手架。 下部固定脚手架搭设几层?,悬挑从几层开始搭设?上部悬挑架几层一循环?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东省建筑工程消耗梁综合解释中: 21、建筑物垂直封闭,编制标底时,建筑物层数16层(或檐高50m)以内,按固定封闭计算;16层(或檐高50m)以上,按交替倒用封闭计算。封闭材料采用密目网。 13、型钢平台外挑双排钢管架子目,一般适用于自然地坪或高层建筑的低层屋面不能承受外脚手架荷载,不能搭设落地脚手架等情况。其工程量计算,执行外脚手架的相应规定。 14、编制标底时,外脚手架高度在110m以内,按相应落地钢管架子目执行;高度超过110m时,按型钢平台外挑双排钢管架子目执行。 20、建筑物垂直封闭采用交替倒用时,工程量按倒用封闭过的垂直投影面积计算;执行定额时,封闭材料乘以下列系数:竹席0.5、竹笆和密目网0.33。 实际布置几层固定的我认为还是按你的实际施工组织设计来定,满足脚手架规范安全要求都可以,一般也就15层左右吧,你查查脚手架规范要求。。。主要还是综合考虑一下费用问题,看看固定道第几层才是费用最小值。。。。。
2009-10-15 15:37:06
-
每十层悬挑,下部一层
2009-10-15 13:22:41
-
按照业主批准的施工方案计算。
2009-10-15 14:11:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看