yc****@163.com 2009-10-15 16:51:58 | 山东省 其他专业 | 750查看 2回答
脚手架的问题
山东定额。 1、框架结构,现浇独立柱、框架柱,与内墙相连时,是否计算其脚手架,即现浇独立柱、框架柱在外墙上,但没有外填充墙。 2、框架结构,不在外围结构的框架柱,一边有填充墙,另一边没有填充墙,是否计算脚手架? 3、框架梁下有填充墙,是计算框架梁的脚手架还是计算填充墙的砌筑脚手架?还是两者都计算? 4、墙的砌筑和装饰分别计算脚手架吗(大于3.6米)? 5、一4*4框架结构,设A、B、C、D轴和1、2、3、4轴,上无现浇板 B轴四柱三连跨框架梁,中间一跨即2、3轴线间梁下有填充墙,这种情况如何计算脚手架?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、框架结构,现浇独立柱、框架柱,与内墙相连时,是否计算其脚手架,即现浇独立柱、框架柱在外墙上,但没有外填充墙。 (要计算柱脚手架)。墙的脚手架也要计算。 2、框架结构,不在外围结构的框架柱,一边有填充墙,另一边没有填充墙,是否计算脚手架?(柱都要计算脚手架)。计算墙的脚手架,梁的脚手架就不要算了。 3、框架梁下有填充墙,是计算框架梁的脚手架还是计算填充墙的砌筑脚手架?还是两者都计算?(计算墙的脚手架,梁就不要计算脚手架了)。 4、墙的砌筑和装饰分别计算脚手架吗(大于3.6米)?(砌筑计算了脚手架,装饰就不要计算脚手架了)。 5、一4*4框架结构,设A、B、C、D轴和1、2、3、4轴,上无现浇板 B轴四柱三连跨框架梁,中间一跨即2、3轴线间梁下有填充墙,这种情况如何计算脚手架?(计算梁的脚手架,墙的脚手架就不要计算了)。柱仍然计算脚手架。
2009-10-15 17:10:22
-
逐条回答。1、不能计算柱和墙的脚手架,见山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)48页上面两行。2、计算柱脚手架,并且与它相连的内墙也要计算脚手架。3、如果是外围的框架梁和墙,不计算脚手架。如果是内里的,墙计算脚手架,梁为单独的框架梁是计算脚手架,梁是板下梁时不计算脚手架。见山东省建筑工程消耗量定额补充册80页。4、外墙不再重复,内墙砌筑要计算脚手架,高度超过3·6米不能利用原脚手架时要计算装饰脚手架。见山东省建筑工程量计算规则48页。5、这种情况梁和墙都要计算脚手架。
2009-10-20 07:23:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看