。 2022-08-22 22:10:05 | 山东省 土建计价软件GCCP土建计量GTJ | 1101查看 1回答
生成梁加腋成功,汇总计算后没有钢筋量,怎么回事?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因1:基础构件把基础梁包住了,导致没有计算侧腋加筋。
方法:根据图纸在属性列表中,将图元标高调整正确,再汇总计算即可。
原因2:生成侧腋时,将侧腋钢筋删除了,导致没有计算。
方法:重新生成侧腋,输入侧腋钢筋信息,给“覆盖同位置加腋”打钩,将之前的加腋覆盖后,再汇总计算即可。如图:
2022-08-23 00:28:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看