jl198572 2009-10-16 00:17:19 | 四川省 其他专业 | 2194查看 4回答
梁钢筋搭接位置在03G101-1中的问题
梁上部钢筋的搭接位置一般在跨中搭接,错开负弯矩较大的部位,所以一般不能在支座出来的1/3之内搭接,03G101-1P56中上部钢筋搭接范围Lle为什么在Ln1/3之内?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据结构力学原理,梁和板的受力最小处为跨中1/3处,您的支座负筋是净跨的第一个1/3,那么第二个1/3就应该是搭接或对焊的位置,一般架立筋或梁的上部钢筋就是在这个位置连接的,您可以看看
2009-10-16 07:43:39
-
出现这样的疑问,应该从自身的理解观点出发,看自己是否理解错了,因为国家规范和图集除非印刷问题,一般不会出错的。
2009-10-16 09:42:56
-
你没有看明白,这是架立筋与制作进的搭接呀,不是通长筋的连接位置。
2009-10-16 07:33:04
-
你没有看明白,通长钢筋梁上部钢筋可以在跨中1/3处搭接。
2009-10-16 07:44:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看