dwb1902 2009-10-16 17:46:34 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 405查看 2回答
钢筋10.0倒入到2008里剪力墙暗柱变成柱子,怎样变为砼墙
房间装修时发现剪力墙暗柱墙面是按砖墙面画粉刷层的 我想主要是有10.0倒到图形里暗柱变成了柱子,应变为砼墙才对,如何设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:在钢筋里画剪力墙构件时必须贯通暗柱设置。然后在导入到图形。如果没有这样设置,就将暗柱在量表做法里套上砼墙的定额即可 回答:利用虚墙封闭阳台,然后在往上点画房间计算相关工程量。
2009-10-16 18:19:14
-
1、不变成砼墙,直接将暗柱在做法里定义为砼墙就可以,包括模板部分。 2、导入时暗柱不导。 3、导过来后删除暗柱,将砼墙部分完善。
2009-10-16 17:53:38