酱紫宝 2022-08-25 15:15:00 | 湖南省 土建招投标土建计量GTJ | 683查看 3回答
梁集中标注中“箍筋加密区为柱边至第一道次梁处,且不小于该梁高的1.5倍”怎么设置
请问在千赢官网首页登录入口里面具体要怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按长度定义间距
首次提交 2022-08-25 15:16:38 最近修改2022-08-25 15:17:01 (修改过1次)
-
方法如下:
2022-08-25 15:17:27
-
用加的方式输入,中括号内的数据就是箍筋布置的范围,如:C8-100(2)[2000];C8-200(2)[3000];C8-100(2)[2000]
2022-08-25 15:17:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看