• 防雷接地--跨接??重庆安装2000定额

    重庆安装2000,煤气管道,防雷接地,跨接, 设计说明中的内容: “管道上每一个柔性连接处(管道弯头、阀门、法兰盘)均用导线BV-500 16㎜2跨接,跨接电阻小于0.03欧,支架上每隔10m用-25*4镀锌扁钢跨接连通一次。所有放散管、钢平台、栏杆等都要接地并引至接地网,参照国标03D501-4,所有焊点均应进行防腐处理。” 煤气管道每隔约100米、在管道转弯处、设有平台处应用扁钢-25*4作引下线与接地干线连接。水平接地干线深埋-1.0米,接地极距地-0.9米,接地装置引下线所有接点用焊接法仔细连接,其接触面严禁涂漆。所有引下线均设断接卡,设在钢柱上的断接卡距地1.8米。”” ———————————————————— 1、跨接用的导线BV-500 16㎜2,套用重庆安装2000定额里的“02-0701 接地跨接线安装”,这条定额没有辅材,且按“处”讲,是否正确??关键是材料表中又有此材料? 2、本来设计图中有12个防雷接地点,6处平台需要作接地。 煤气管道每隔100米,这个如何计算工程量。是否跟12个防雷接地点指的是同一个事物。 管道转弯处————90度弯头、三通、四通、是否都算,其中一个90度弯头处没有支架,难道直接用-25*4的扁钢凭空接到地下的干线……? ________________________________ 6处平台已经计量,这个12个接地点如何计量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 套接地跨接线定额子目时,子目中的跨接线含在辅材内了,如材质变化的要进行材料更换和价格调整。 2. 管道每隔100米处的跨接需要据实计算数量。 3. 对于管件处的跨接仍然是依据设计要求和说明来进行施工图中的据实算量套定额,并进行BV-16MM2导线和扁钢的量价换算即可。

    2009-10-19 08:34:08 

  • 我的为什么显示不全呢 不过你的问题应该是算出圆钢或者扁钢的长度就可了

    2009-10-18 20:18:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: