鬼探头 2022-08-31 09:02:57 | 陕西省 安装安装算量GQI | 391查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 60455 被赞: 64723
套用两个 事故照明箱系统调试定额子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-08-31 09:05:31
请问大家低压双电源切换柜安装调试是不是套这两个定额
关于电气中的调试
请问下,关于电气工程中的调试,是不是从变电所引至室内的的配电箱,有几根电缆就需要调试几次,然后是户内的配电柜引至双电源配电箱,有多少根电缆连接这种双电源配电箱就计入几次调试,接下来是,配电柜引至层配电箱,然后每个层配电箱调试一次,然后从配电箱引至用电设备(比如风机、板式换热器、控制柜、潜污泵等)一个用电设备一个调试,变压器不用计入调试(已经包含在该系统中)
送配电装置系统调试,工程量计算
老师您好,现在有个住宅楼,两个单元,给两个单元供电的总配电柜在该楼地下一层的一个配电室内。总配电柜包括给主楼上的层配电箱、应急照明配电箱、屋面电梯电源箱、地下一层排烟风机电源箱及潜污泵电源箱供电。我想问下这个系统调试的工程量怎么计算?依据什么计算?期待老师的回答*-*老师,能不能加下您的联系方式?我的qq号码574533346
关于备用电源自动投入装置
请教各位老师:自动投入装置调试 备用电源自投装置子目是否适用于像柴油发电机这种可以自动投入使用的情况?比如下图,ALGZ1和ALGZ2分别接一路市电和一路发电机,市电-ALGZ1和柴油发电机-ALGZ2这两路互为备用电源,可以计备用电源自投装置调试,可是BALG1是分别由ALGZ1和ALGZ2各供一路电缆,BALG1始终有电是由柴油发电机保证的,这个地方如果再计备用电源自投装置调试就计重复了,所以BALG1这个电箱虽然是双电源进线,但是不应该再计任何调试了,我的理解有什么问题没有?
送配电装置系统调试怎么计算几个系统
项目是10KV变0.4KV,从高压配电室用电缆引到新建的配电室,新建配电室内设备及走线,高压配电柜3台(进线柜、PT柜、出线柜)--变压器--低压配电柜5台。以下几个问题不懂:麻烦懂的高手给解答一下,谢谢!1、送配电装置系统调试(10KV以下交流供电断路器)怎么计算几个系统?是3个系统还是1个系统?2、断路器是进线柜1个、出线柜1个,PT柜有没有断路器?2023-03-13 16:17:59 补充这张图是高压一次系统图(高压进线柜、PT柜、高压出线柜),上传的时候无法旋转。