14****@qq.com 2015-05-15 08:24:31 | 重庆市 云翻样 | 475查看 3回答
每次钢筋算量之前那个定尺长度用不用修改?图纸也没见到有关定长长度的说明啊!
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你可以看下你们那边定额有没有要求,没有的话,按软件默认即可,像我们这边是有要求的,如图所示
2015-05-15 08:51:01
-
每次钢筋算量之前那个定尺长度一般情况下 是不用修改的;图纸 没有 有关定长长度的说明,这是需要根据施工现场实际进场的钢筋尺寸设定的;
2015-05-15 08:42:50
-
应修改:祥重庆市2008定额“计 算 规 则”
2.计算钢筋工程量时,设计图有规定钢筋搭接长度的,按设计图规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,水平钢筋25以内的钢筋每8m长计算一个接头,25以上的钢筋每6m计算一个接头,竖向接头按自然层计算接头个数,接头长度按设计或规范计算。
2015-05-15 13:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看