小雨 2009-10-19 10:53:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 541查看 1回答
在线提问1、图纸注
1、图纸注明地下室外墙体、覆土顶板采用抗渗砼,那么与外墙段中的框架柱和在抗渗顶板中的梁是否也采用抗渗砼,一般施工中是不是因为梁柱截面大就不需要采用抗渗砼了? 2、北京2001定额用图形2008计算所得的梁柱墙板的模板超高费是否已经乘了超高倍数?计算设置的默认好像是计算了,但看工程量好像是没乘倍数呀
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸注明地下室外墙体、覆土顶板采用抗渗砼,那么与外墙段中的框架柱和在抗渗顶板中的梁也应该采用抗渗砼,一般施工中因为梁柱截面大就不采用抗渗砼的做法是错误的。 北京2001定额我没有使用过,不敢随便给你回答,但是千赢官网首页登录入口的2008图形计量软件在计算梁板墙柱的模板超高的时候,是按照定额的计算规则已经乘以了模板的超高倍数了。
2009-10-19 22:18:17
-
请问:1、拱形梁拱形板怎么绘制?2、根据算量软件的自动扣减功能,是不是画每一种构件都不用考虑重叠,多数都是从轴线交点出发和终止呢?3、装修做法时,怎么样应用外部清单?
-
1、KL1属性里“图元形状”写不写“弧形”有什么关系? 2、项目特征有没有快速复制的办法?我把所有梁都建好了,发现忘了写项目特征,只好一个一个加上。
-
您好! 1。在现浇板上,当柱帽只有一半或3/4时,如何处理? 2。房心回填时,当土方的顶标高不同时如何处理?(比如坡道回填土)如图:有素土、灰土、混凝土垫层、混凝土面层。
-
您好: 在图形2008 轴网中,能不能实现像CAD一样的轴线标注呢? 像辅轴常出现画后忘记这个轴线距离主轴距离; 如果可以实现,又需要怎么操作呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看