• 构造柱的钢筋怎么计算

    基础梁为300*500,基础梁的顶标高是-1.1,那么这层的构造柱怎么计算? 构造柱升入基础梁要计算弯折吗?涉及的图集号是多少? 加密是和框架拄加密一致吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱升入基础梁要计算弯折 建筑构造详图04G329 建筑物抗震构造详图04g329-4 第9~13页有说明谈到构造柱的主筋锚固问题,需要结合图纸设计说明,加密是和框架拄加密不一致,另外搭接区入要求加密。

    2009-10-20 03:09:30 

  • 构造柱不需要插入梁底锚固的,在浇捣梁混凝土时,放入插筋也可以的,构造柱没有规定要加密,如果需要加密图纸会明确的,

    2009-10-19 19:26:56 

  • 基础梁要计算弯折的,在101图集中好像有,是要加密的,但和框架柱的不一致。

    2009-10-19 16:32:29 

  • 你好:你是构造柱,在基础梁内锚固多少,是要看你的图纸是怎样设计的了,图集中没有谈到构造柱的主筋锚固问题,以及箍筋有无加密的问题,最好的处理办法是问一下你的图纸设计人员,他们的说法才是对你的工程来说是最准确的。我要是多说了也没有依据,你说是吗?

    2009-10-19 16:43:10 