林晓晗 2022-09-02 15:44:35 | 山东省 土建施工土建计量GTJ | 483查看 3回答
梁水平加腋,上下各两个钢筋,但在软件中仅是一根,如何修改设置
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
杨
答题: 2333 被赞: 634
输入总根数
首次提交 2022-09-02 15:46:45 最近修改2022-09-02 15:47:57 (修改过1次)
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 151397 被赞: 47944
2022-09-02 15:47:14
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42602
你好:
2022-09-02 15:48:25
次梁加筋
1.在计算设置那里修改的根数是不是要在绘制梁之前,我绘制完成了梁之后再修改好像没有用2.根据图纸,次梁加筋有的在主梁两侧设置的,有的在主梁和次梁两侧都设置了3.我用生成吊筋的功能设置次梁加筋,然后再点进原位标注中查看,只识别到了次梁宽度,次梁加筋还是需要自己输入4.输入次梁宽度和次梁加筋的时候,比如次梁宽度是300,然后一边各增加三根C8,两边一共增加6根C8,我在次梁宽度输入300,次梁加筋是输入6C8,还是3C8,我一开始输入6C8,然后查看计算式,在这一跨的次梁加筋,计算了两次6根的长度 ,相当于一共计算了12根,是不是应该输入3c8,然后计算两次3C8,就正好是6根了5.有的一跨主梁中有两个次梁与他相连,那么次梁宽度就会识别为300/300,这时次梁加筋是怎么输入,是不是6c8/6c8,还是3c8/3c8我太迷茫了 求大神指导
钢筋计算、
人防门框墙平面截图里,蓝颜色圈起来位置全是拉筋,这时拉筋间距是C8-300,人防图纸总说明里,拉筋梅花形布置,怎么布置?圈起来的这些位置要都是梅花形,间距怎么输入?还是每一个纵横交点都拉满?(不按图纸要求间距300布置)。2:人防门框墙平面截图里,绿颜色位置,图纸未标注拉钩,还用设置吗?3:人防门框墙立面(剖图)截图里,洞口顶部墙体,蓝颜色圈起来的位置是拉筋,但是顶部墙体没注明拉筋直径大小及间距,而门槛位置倒是注明拉筋间距C8-300了,图纸总说明里有这样一句话,人防墙体,底板,顶板的拉筋按C6梅花形布置,间450×450,这时洞口顶部墙体拉筋是随着门槛C8-300布置,还是按说明C6-450布置?门槛位置拉筋是按标注的C8-300布置还是按说明-C6-150布置?4:人防门框墙立面(剖图)截图里,门槛及顶部墙体位置的垂直箍筋,算的范围仅算洞口宽度位置?而平面图里竖向构件的箍筋,算的范围仅是洞口高度位置? 立面剖图两个构件的水平筋,长度通到平面图竖向构件端部弯折?还是按洞口宽度加两个锚固?5:人防平面图竖向构件及立面图的上下构件,是否都理解成为墙呢?还是理解成为柱和梁呢?或者理解成为墙的加强构件(如同暗柱,端柱那样)为什么?要是理解成为墙,平面图里竖向构件,帮扎搭接区是否还要加密呢?(图集要求墙体搭接区不加密吧)。6:人防门框墙立面(剖图)截图里,顶部墙体和门槛墙体的拉筋根数怎么算?(图纸要求梅花形布置)能否举例说下怎么算才准?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-04
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看