• 请问:柱梁相交部位梁头是否有箍筋?

    03G101平法指的是小柱和小梁相交的,而柱(4000*1000),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先有设计应该依据设计图纸来进行施工,这是前提; 2、如果图纸未明确则应该判别此梁是框架梁(固定支座)还是剪支梁(铰支座),如果是框架梁(柱对梁的变形有足够的约束力,一般为整体现浇且钢筋满足规范规定的锚固长度)则不需要设置箍筋,如果是剪支梁(梁搁置在柱上且柱对梁只是起竖向支承作用,一般为分别浇注砼)则应该设置箍筋; 3、按照“强柱弱梁、强剪弱弯”的设计原则和箍筋的主要作用是抗剪其次是保证主筋位置及钢筋骨架成型等来正确理解和运用,否则应该咨询设计人员。

    2009-10-20 08:48:39 

  • 你好:柱子与梁相交布置那种构件的箍筋,关键是看谁是主、谁是次了。如果是框架柱那肯定是柱子上要布置箍筋了;如果是梁上起柱那梁上肯定要布置箍筋了。

    2009-10-19 22:47:09 

  • 不用,梁的箍筋都是从柱边开始的,柱里面梁是不用加箍筋的!除非设计有柱梁相交的大样图里有示意,那样才加!

    2009-10-19 22:48:54 

  • 同意一楼的观点。

    2009-10-19 23:14:59 

  • 而柱(4000*1000),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋? 你的柱子有没有问题呀,是不是多出一个0来了,我非常看好1楼主说的。

    2009-10-19 23:18:18 

  • 06G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图中有关这个问题有详细的介绍。 柱是主受力结构箍筋是通长布置的。梁是次受力结构不通长布置。

    2009-10-20 05:37:03 

  • 在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据?柱的箍筋是沿柱全高布置,当梁与柱相交时,梁的端头钢筋进入柱中是不设箍筋的。除非是梁上起柱,梁要增加箍筋,柱筋进入梁内也就不设置箍筋了。

    2009-10-20 05:45:04 

  • 03G101平法指的是小柱和小梁相交的,而柱(4000*1000),梁是(900*1200)相交,在施工实际过程中,梁与柱相交的部位加了箍筋。这样的做法是否有理论依据? 柱是主受力结构箍筋是沿柱全高布置,当梁与柱相交时是节点加密区,梁的端头钢筋进入柱中是锚固不设箍筋的。

    2009-10-20 07:41:02 

  • 从你提供柱(4000*1000),梁是(900*1200)的尺寸看,柱截面大于梁截面。柱与梁相交时,梁的主筋走柱主筋内侧。这时柱梁相交处的箍筋按:柱的箍筋按加密区布置,梁的箍筋从柱侧(外)50起布置加密区箍筋(梁在柱内不放箍筋)。其实,软件也会自动计算的,你可以手工计算与之对比看结果是否一致。

    2009-10-20 07:47:36 

  • 梁是没有箍筋,柱应该有箍筋

    2009-10-20 08:55:00 

  • 柱梁相交部位,柱的箍筋一直通到柱顶。而梁的箍筋到柱边50起布置箍筋。

    2009-10-20 09:22:41 

  • 不是梁上起柱的话,一般梁的箍筋在柱子里面是没有布置的!

    2009-10-20 16:11:31 

  • 不管什么梁进入柱截面后,只要主筋搭接或锚固满足要求就可以,在柱内的梁无需配置梁箍筋的,详见03G101-1第62页截图如下

    2009-10-20 17:57:36 

其他类似问题 查看更多