学徒的心 2022-09-08 14:24:40 | 江苏省 土建 | 687查看 1回答
暗柱与剪力墙箍筋布置
请教各位老师,暗柱箍筋布置A+B,是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋吗,剪力墙水平钢筋是C8@200,而暗柱的箍筋是C10@200,况且如果要是用相交方向剪力墙的水平钢筋代替暗柱的箍筋,那么暗柱相应位置的箍筋应该是C10@200才对,下图的示意是不是意思是暗柱的箍筋是正常布置,与剪力墙水平方向交接的位置交错布置?请专家答复一下。
2022-09-08 14:25:28 补充
暗柱的箍筋是C10@100
2022-09-08 14:31:41 补充
2022-09-08 14:32:33 补充
请教专家是哪一种?如果是第一张那么暗柱箍筋间距就成了200了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一种是正确的,他的竖向间隔布置,二者间距100.只针对我打✓的两处钢筋,而下面箍筋标注C10-100是对暗柱所有箍筋的描述,不冲突,有点类似梁的集中标注和原位标注
首次提交 2022-09-08 23:47:50 最近修改2022-09-09 06:58:54 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看